海湾gst 500/gst 5000主机控制器热敏打印机。

[复制链接]

19

主题

19

帖子

210

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
210
发表于 2019-9-23 11:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
热敏打印机图1.jpg
此打印机适用于秦皇岛湾gst500、5000火灾报警控制主机、热打印机
请注意:价格不是实际交易价格的网络报价。请告知具体的交易价格。以下内容与本条无关。
二氧化碳灭火系统根据应用方法可分为总淹没灭火系统和局部应用灭火系统。总淹没式灭火系统适用于封闭空间的灭火;局部灭火系统适用于不需要封闭空间条件的特定防护物体的非深火。
(1)使用完全淹没式灭火系统的保护区必须符合下列要求:
对于气体、液体、电火和固体表面火,在喷洒二氧化碳之前不能自动关闭的开口,其面积不得大于保护区总内表面积的3<朋克>,开口不应位于底面。
对于严重的固体火灾,在喷洒二氧化碳之前,应自动关闭压力出口以外的开口。
(2)在当地使用灭火系统对物体进行保护,必须符合下列要求:
保护物体周围的气流速度不应大于3米/秒。如有需要,应采取挡风玻璃措施。
在喷嘴和受保护物体之间,喷嘴的角度内不应有遮蔽物。
当保护对象为易燃液体时,从液体表面到容器边缘的距离不得小于150毫米。
在开始释放二氧化碳之前或同时,必须切断易燃气体的气体来源。
二氧化碳设计浓度不得小于灭火浓度的1.7倍,不得小于34<垃圾>。在保护区内有两种或两种以上可燃物质时,保护区内二氧化碳的设计浓度应为易燃物中二氧化碳的设计浓度。
总淹没式灭火系统二氧化碳喷射时间不得超过1分钟。遇深固火时,喷洒时间不得超过7分钟,并应在前2分钟达到二氧化碳浓度。